serega-electronik
Доброго времени суток.
Возникла проблема с чиллером TRANE. Запускается, работает, холод набирает до нужной температуры и при выключении выдаёт ошибку OIL FLOW CONTROL после сброса ошибки всё в норме до следующего выключения.
v-david
что угодно может быть. Там на масляной линии соленоид должен быть, его посмотрите. Ну и фильтр там же. Еще может нагрузка мала... и т.д. вариантов 200.
serega-electronik
Фильтры в принципе должны быть в норме, меняли года 3 назад, где-то читал что фильтры на чиллерах trane практически вечные. В каком плане посмотреть соленоид??
DDAVID
Звякни трейну, скажи модель и серийник, если будут в хорошем настроении, могут проконсультировать.
airwave
Некому там говорить.
Да и не зачем...
serega-electronik
с трейном очень тяжело разговаривать пробовал не раз. Если б было где спросить здесь бы не спрашивал.
Taifun
Цитата(serega-electronik @ 27.4.2015, 17:16) *
Фильтры в принципе должны быть в норме, меняли года 3 назад, где-то читал что фильтры на чиллерах trane практически вечные. В каком плане посмотреть соленоид??

На компрессоре соленоиды стоят, один на масляной линии и два на регулировании нагрузки, были проблемы с катушками.